06-02-2018, 07:44 AM #1Senior Member
- Ngày tham gia
- Mar 2017
- Đang ở
- https://t.me/pump_upp
- Bài viết
- 482
Một vài cách tính và chọn cầu dao hạ thế đơn giản dễ thực hiện
1. MCB và MCCB:
Có nhiều nguyên cứu về việc phân biệt giữa MCB và MCCB. Tuy nhiên về khía cạnh dân dụng, kinh tế người ta phân biệt hai loại này dựa vào các yếu tố sau:
- MCB: dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V;
- MCCB: dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V.
Xem >>> biến tần giá rẻ
+ Công dụng: Dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, bảo vệ an toàn cho con người và cho thiết bị sử dụng điện.
+ Cách lựa chọn: Có nhiều cách lựa chọn MCB, MCCB. Tuy nhiên, dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn điều kiện sau:
IB < In < IZ
ISCB > ISC
Trong đó:
IB là dòng điện tải lớn nhất;
In là dòng điện định mức của MCB, MCCB;
Iz là dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn điện (được cho bởi nhà sản xuất);
ISCB là dòng điện lớn nhất mà MCB, MCCB có thể cắt;
ISC là dòng điện ngắn mạch).
Ví dụ: 1 tải một pha sử dụng nguồn điện 220V có dòng điện lớn nhất là 13A và dòng điện ngắn mạch tính toán được là 5KA.
Thì ta chọn MCB và dây dẫn như sau: MCB Comet CM216A có dòng định mức là 16A, cường độ cắt lớn nhất là 6KA và dây dẫn Cadivi 2 x 2,5mm2 có dòng cho phép lớn nhất là 18A.
Chúng ta nên chọn MCB, MCCB của các nhà sản xuất có uy tín trên thị trường hiện nay như Eaton (Mỹ), Schneider (Pháp), Clipsal, Hager, Siemens, LS... vì những sản phẩm này được sản xuất và kiểm tra dưới những điều kiện, tiêu chuẩn khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với trường hợp kém chất lượng thì nên thay cái mới, không nên sửa chữa.
2. RCD (residual current device) hoặc ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) hoặc RCCB (residual current circuit breaker)
+ Công dụng: Dùng để ngắt mạch điện một cách tự động khi có hiện tượng dòng rò xảy ra giữa dây qua và dây trung tính hoặc dây nối đất;
3. Khi nào thì dùng VCB, khi nào dùng ACB, MCCB, MCB
- VCB_Vaccum Circuit Breaker Máy cắt chân không;
- ACB_Air Circuit Breaker Máy cắt không khí;
- MCCB_moulded-case circuit-breakers Áp tô mát kiểu khối;
- MCB Minature Circuit Breaker Áp tô mát loại nhỏ.
Các thông số kỹ thuật chính
- Tần số;
- Rated service voltage Ue Điện áp làm việc định mức;
- Rated impulse withstand voltage Uimp Điện áp chịu xung định mức;
- Rated insulation voltage Ui Điện áp cách điện định mức;
- Rated uninterrupted current Iu Dòng cắt đm;
- Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu, khả năng cắt được dòng ngắn mạch Icu;
- Rated service short-circuit breaking capacity Ics=%Icu, (khoảng từ 75% đến 100%Icu), cắt được dòng ngắn mạch đm;
- Rated short-time withstand current Icw: khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch của tiếp điểm trong thời gian 1s hoặc 3s tùy vào nhà sx.
Xem >>> http://khanghuan.com/cars/cong-tac-h...xckd-schneider
Vị trí
- VCB thường dùng với điện áp trung áp trở lên khoảng từ 6.6kV;
- ACB thường dùng với điện áp hạ áp, dùng cho các feeder cấp nguồn hoặc các tải có dòng lớn, thường thì lớn hơn 400A có thể chọn ACB, còn nhỏ hơn thì chọn MCCB, ACB có thể cắt được đến dòng 6300A;
- MCCB dùng với mạng hạ áp, hiện nay MCCB đạt đến dòng cắt đm 2400A;
- MCB loại này dùng cho phụ tải nhỏ, có thể cắt đến dòng 100A.
* Bổ sung về MCCB: MCCB có hai loại fix type và var type, với mỗi loại này cũng có hai loại là: TM (thermal & magnetic contact) và MO (magnetic contact only). Loại TM dùng cho tải non_motor load, và loại MO dùng cho tải motor load.
* Một CB bất kỳ (MCB, MCCB, ACB,...) thì có các thông số cơ bản sau đây:
- Dòng định mức In: 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, ... Với các dòng định mức lớn của các CB lớn như MCCB hay ACB, dòng này sẽ đi kèm với các máy biến áp điện lực có công suất tương ứng.
II. Lựa chọn đơn giản CB
- U đmCB > U đmLĐ (luôn được sản xuất với điện áp lớn hơn điện áp nhà máy);
- I đmCB >= I tính toán (lựa chọn giống như tính kích thước dây điện, tức chọn I đmCB >= 1,4 I tt);
- I cđmCB >= I ngắn mạch (Tính từ điểm ngắn mạch trở về nguồn).
Công thức như: I ngắn mạch = Utb/v3xZn. Dòng ngắn mạch đi từ điểm ngắn mạch đến nguồn điện.
Bạn muốn tính ngắn mạch thì bạn phải có thông số:
Ngắn mạch đường dây: Loại dây, kích cỡ dây, chiều dài để tra ra thông số dây Z = r + jx. Và chỉ rõ ngắn mạch từ điểm nào trên đường dây.
Nếu ngắn mạch trong Động cơ thì phải có tổng trở động cơ Zđộng cơ = r + jx.
Xem them >>> Cảm biến quang SchneiderView more random threads:
- Những ưu và nhược điểm của dòng máy lạnh mới và nội địa
- Nên sắm cho trẻ những đồ chơi có tính chất mô phỏng lại
- Kiểm định lò hơi công nghiệp như thế nào, cần điều kiện gì
- Smartphone trong cuộc sống hàng ngày - Một lời nhắc nhở với chúng ta
- Cuộc thách đấu giữa AirTag - thiết bị tinh vi mới của Apple và chó nghiệp vụ
- Cách chữa bệnh yếu sinh lý tại gia đình, các anh cần biết
- InterContinental Hotels Group mua lại Regent Hotels & Resort
- Đào tạo giáo viên giảng dạy cho chương trình
- Tuy nhiên,mặt chưa được của chăn nuôi đó là vấn đề ô nhiễm môi trường
- ( Bạn nên biết ) Hoa lan hồ điệp giá bán 1 cành lan, 1 chậu lan hồ điệp bao nhiêu ?
Các Chủ đề tương tự
-
Làm thế nào để xử lý một số sự cố trong lúc sử dụng máy chấm công thẻ giấy
Bởi sieuthitongdai123 trong diễn đàn Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm - Hỏi/ĐápTrả lời: 0Bài viết cuối: 30-01-2018, 10:03 PM -
Nên dùng bơm nước thả chìm giếng khoan hay bơm nước giếng khoan đặt cạn
Bởi qwerty trong diễn đàn Các tài nguyên khácTrả lời: 0Bài viết cuối: 23-11-2017, 11:24 AM -
Vì sao bơm nước thả chìm nước giếng được ưa thích
Bởi qwerty trong diễn đàn Các tài nguyên khácTrả lời: 0Bài viết cuối: 06-11-2017, 11:37 AM -
z10 của e để 2g bị thế này nhờ ae giải đáp
Bởi tran.lyly82 trong diễn đàn Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm - Hỏi/ĐápTrả lời: 2Bài viết cuối: 10-10-2014, 12:06 PM -
[Z10] Vài ngày sử dụng và 1 trời thắc mắc cần giải đáp :(
Bởi trong diễn đàn Hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm - Hỏi/ĐápTrả lời: 11Bài viết cuối: 06-05-2014, 12:44 PM
Một công ty chuyên sản xuất đồ chơi tình dục ở Mỹ vừa tạo ra một sản phẩm độc đáo dành cho nữ. Nó có thể phát hiện thị hiếu người dùng, cung cấp những đề xuất cấp thiết để nâng cao chất lượng đời...
Công cụ tình dục độc đáo dành cho...